Hallo,

ich bin Student und erlerne zur Zeit die Software XDUR.

Ich wollte wissen warum ich keinen Bewehrungsplan mit der Berechnungsvorschrifft nach DIN 1045-1 erstellen lassen kann?!

Wenn ich das ganze auf die Norm von 1988 umstelle funktioniert es tadellos...!

Zur Info: Bei Materialwahl steht als Versionsnummer 7.08


Vielen Dank für die Hilfe!

Im wesentlichen ist es so, das es schlicht keinen integrierten Bewehrungsplan für diese Norm im Programm gibt. Wäre zwar schön, ist aber leider nicht drin - sorry.


Davon ab: Xdur ist die eigentlich veraltete Version unseres Duchlaufträgers. Die aktuelle (und m.a.n. viel bessere) Version ist der Durchlaufträger aus der Baustatik. (Dazu Baustatik starten -> bei Bedarf ein neues Projekt anlegen -> Dann ein Dokument vom Typ "Durchlaufträger" anlegen. Danach nimmt man am Anfang am besten die "Träger-Schnelleingabe": Das Programm kann deutlich mehr als die Schnelleingabe anbietet, aber mir ihr kommt man zunächst am schnellsten ans Ziel.).


Ich hoffe das hilft Ihnen weiter,
-thomas woelfer