Guten morgen,
ich rechne aktuell einen Durchlaufträger aus Stahl. Gemäß meiner Kontrollrechnung berechnet Ihr Programm die Ergebnisse EL-EL.
Kann man das auf EL-PL umstellen und dann im Stahlnachweis dann statt dem Verhältnis der Spannungen das Verhältnis der
Schnittgrößen (z.B. Myd/My,pl, Rd)?
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Uhrig

Berechnung für Durchlaufträger (Stahl)
23.05.2022 06:48
23.05.2022 09:08
Guten Morgen Herr Uhrig,
der Durchlaufträger wird immer elastisch-elastisch gerechnet. Derzeit gibt es leider keine Option um auf elastisch-plastisch umzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Gerstbreu
DIE Baustatik Software
der Durchlaufträger wird immer elastisch-elastisch gerechnet. Derzeit gibt es leider keine Option um auf elastisch-plastisch umzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Gerstbreu
DIE Baustatik Software