Forum

Nachweis konstr. Brandschutz Stützen , Fingerloos Tab. 31 neu

rschroedl
28.07.2007 11:18
Im Heft 4 Beton-und Stahlbeton ist eine ergänzte Tab. 31 DIN 4102-4 vorgestellt worden (Fingerloos, F.; Richter, E.;) Diese Tabelle darf in Bayern ab dem 17.07.07 angewendet werden.  Hierzu gibt es ein Schreiben von der Ingenieurkammer Bayern. Wird diese Tabelle in das Stützenprogramm eingearbeitet?

Grüße Roland Schrödl
Jürgen Naß
30.07.2007 12:57

Sehr geehrter Herr Schrödl,


die erweiterte Tabelle 31 ist bereits im Stützenprogramm eingearbeitet (Update Protokoll vom 7.5.07).


Man kann die Brandbemessung nach 2 Verfahren vornehmen.


Mit freundlichem Gruß Jürgen Naß


 


 


 

Antwort verfassen